控制原理
當按下正轉啟動按鈕SB2后,電源相通過熱繼電器FR的動斷接點、停止按鈕SB1的動斷接點、正轉啟動按鈕SB2的動合接點、反轉交流接觸器KM2的常閉輔助觸頭、正轉交流接觸器線圈KM1,使正轉接觸器KM1帶電而動作,其主觸頭閉合使電動機正向轉動運行,并通過接觸器KM1的常開輔助觸頭自保持運行。反轉啟動過程與上面相似,只是接觸器KM2動作后,調換了兩根電源線U、W相(即改變電源相序),從而達到反轉目的。
互鎖原理
接觸器KM1和KM2的主觸頭決不允許同時閉合,否則造成兩相電源短路事故。為了保證一個接觸器得電動作時,另一個接觸器不能得電動作,以避免電源的相間短路,就在正轉控制電路中串接了反轉接觸器KM2的常閉輔助觸頭,而在反轉控制電路中串接了正轉接觸器KM1的常閉輔助觸頭。當接觸器KM1得電動作時,串在反轉控制電路中的KM1的常閉觸頭分斷Ｐ斷了反轉控制電路,保證了KM1主觸頭閉合時,KM2的主觸頭不能閉合。同樣,當接觸器KM2得電動作時, KM2的常閉觸頭分斷Ｐ斷了誅控制電路,可靠地避免了兩相電源短路事故的發生。這種在一個接觸器得電動作時,通過其常閉輔助觸頭使另一個接觸器不能得電動作的作用叫聯鎖(或互鎖)。實現聯鎖作用的常閉觸頭稱為聯鎖觸頭(或互鎖觸頭)。